Pożarowy zasilacz buforowy PZB 6000 przeznaczony jest do zasilania urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych – stosowanych m.in. w systemach zapobiegania zadymieniu i oddymiania pożarowego.
Zasilacz dostarcza stabilne napięcie 24 V DC o wysokiej niezawodności, z możliwością buforowego zasilania awaryjnego z akumulatorów 24 V. Każdy model wyposażony jest w cztery wyjścia napięciowe, z indywidualnymi zabezpieczeniami oraz izolację galwaniczną spełniającą wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ppoż.Urządzenie pracuje w układzie ciągłego zasilania buforowego – podczas obecności napięcia sieci 230 V AC zasila urządzenia i ładuje akumulatory, natomiast w przypadku zaniku napięcia sieci automatycznie przełącza się na zasilanie bateryjne, zapewniając ciągłość pracy systemu.
centrale sterujące oddymianiem,
układy klap pożarowych i wentylatorów,
systemy kontroli dostępu i drzwi przeciwpożarowych.
obwody sieciowe – 2800 V AC,
obwody niskonapięciowe – 700 V AC.
| Wykonanie | Obudowa | Przewidziane akumulatory | Moduł zasilania | Maks. prąd krótkotrwały | Maks. prąd ciągły |
|---|---|---|---|---|---|
| PZB-6000-1 | M70 | 2×12 V 18 Ah | MZ-61-75 (75 W) | 2,5 A | 1,5 A |
| PZB-6000-2 | M70 | 2×12 V 18 Ah | MZ-61-150 (150 W) | 5 A | 4,0 A |
| PZB-6000-3 | M71 | 2×12 V 40 Ah | MZ-61-150 (150 W) | 5 A | 3,0 A |
| PZB-6000-4 | M71 | 2×12 V 40 Ah | MZ-61-300 (300 W) | 10 A | 8,0 A |
| PZB-6000-5 | M72 | 2×12 V 80 Ah | MZ-61-150 (150 W) | 5 A | 1,2 A |
| PZB-6000-6 | M72 | 2×12 V 80 Ah | MZ-61-300 (300 W) | 10 A | 6,0 A |
| PZB-6000-7 | M72+M73 | 2×12 V 134 Ah | MZ-61-300 (300 W) | 10 A | 4,0 A |
| PZB-6000-8 | M72+M73 | 2×12 V 134 Ah | MZ-61-600 (600 W) | 20 A | 14,0 A |
Zobacz naszą ofertę SSP: sygnalizatory adresowalne i konwencjonalne (akustyczne oraz akustyczno-optyczne), ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), centrale i moduły peryferyjne, czujki dymu, ciepła i wielosensorowe, a także akcesoria montażowe oraz zasilanie zgodne z EN54. Doradzimy w doborze kompatybilnych elementów i złożymy je w spójny, zgodny z projektem system.
| Napięcie zasilania (podstawowe) | 230 V |
| Napięcie zasilania (rezerwowe) w obudowie M70 | 2 x 12 V 18 Ah |
| Napięcie zasilania (rezerwowe) w obudowie M71 | 2 x 12 V 40 Ah |
| Napięcie zasilania (rezerwowe) w obudowie M72 | 2 x 12 V 80 Ah |
| Napięcie zasilania (rezerwowe) w obudowie M72 + M73 | 2 x 12 V 134 Ah |
| Maksymalny pobór prądu z sieci dla modułu zasilania MZ-61-75 (75 W) | 0,85 A |
| Maksymalny pobór prądu z sieci dla modułu zasilania MZ-61-150 (150 W) | 1,6 A |
| Maksymalny pobór prądu z sieci dla modułu zasilania MZ-61-300 (300 W) | 2 A |
| Maksymalny pobór prądu z sieci dla modułu zasilania MZ-61-600 (600 W) | 4,1 A |
| Wyjścia przekaźnikowe bez potencjałowe w centrali | 2 |
| Liczba linii kontrolnych | 2 |
| Linie sygnałowe (potencjałowe) | 4 |
| Zakres temperatur pracy | od -5 °C do +40 °C |
| Wymiary obudowy M70: | 444 x 434 x 112,5 mm |
| Wymiary obudowy M71: | 444 x 444,5 x 197,5 mm |
| Wymiary obudowy M72: | 554 x 503,5 x 217,5 mm |
| Wymiary obudowy M73: | 354 x 503,5 x 217,5 mm |